管道直埋的要求
不銹鋼管用于土中直埋時,應考慮土質情況、及地基沉降因素。溝底應鋪設碎石夯實平整,再用沙子鋪蓋再管道上面約40cm后回填泥土。惡劣時使用覆塑管或外纏防腐膠帶等措施。特別在海岸潮濕地帶、火山溫泉地帶等腐蝕性嚴重地域。高壓線附近易產生迷離電流也會對管道造成電蝕,用管需考慮防腐措施。通常SUS316比SUS304耐腐蝕性好,研討后可相對選用。防腐材料為不含氯離子成分的瀝青漆(使用方法:刷一層瀝青漆,纏一層...
了解更多
08-16
2023
管道敷設的規定
1薄壁不銹鋼管、管件不應與水泥、砂漿、拌和混凝土直接接觸,更不能澆注在鋼筋混凝土、梁、板、柱結構層內。 2嵌墻敷設、暗埋敷設和墊層敷設的管道應對外壁采取防腐處理,防止接觸介質中的雜散電流、酸堿腐蝕物對管道表面造成的損傷,可選用覆塑薄壁不銹鋼管。管徑不宜大于25mm,管線應水平或垂直布置在預留或開鑿的凹槽內,槽內不銹鋼管應采用管卡固定。 3管道不得敷設于煙道、風道、排水口、電梯井...
了解更多
08-12
2023
不銹鋼管道穿墻的規定
1、管道在安裝的過程中,穿墻管道應設置套管,穿墻套管長度不得小于墻厚,管道不可與水泥砂漿、或建筑清洗劑直接接觸。水泥砂漿、凝結材料強化劑、建筑物清洗劑等混合物含有高濃度的氯化物,長時間依附在鋼材表面會增加材料被腐蝕的機率,因此安裝時宜采用覆塑管或纏繞防腐膠帶等做好防護措施,嚴禁不銹鋼管道被混凝土澆注死。利用覆蓋保溫防護層,保證不銹鋼管道在混凝土中留有空隙,可自由伸縮。 2、當管道穿越墻壁...
了解更多
08-07
2023
不銹鋼燃氣管道系統的試驗與驗收強度試驗的要求
1、室內燃氣管道強度試驗的范圍應符合下列規定:a)居民用戶應為引入管閥門至燃氣計量裝置前閥門之間的管道系統;b)商業用戶及工業企業用戶應為引入管閥門至燃具接入管閥門(含閥門)之間的管道(含暗埋或暗封的燃氣管道)2、待進行強度試驗的燃氣管道系統與不參與試驗的系統、設備、儀表等應隔斷,并應有明顯的標志或記錄,強度試驗前安全泄放裝置應已拆下或隔斷。 3、進行強度試驗前,管內應吹掃干凈,吹掃介質...
了解更多
08-02
2023
雙卡壓連接薄壁不銹鋼燃氣管道系統的試驗與驗收的一般規定
一、一般規定 室內燃氣管道安裝完畢試驗氣體介質應采用空氣或氮氣,嚴禁采用可燃氣體、氧氣或水進行試驗;1、試驗工作應由施工單位根據施工技術負責人、監理負責人審查批準的試驗方案實施試驗;并由燃氣經營企業、工程監理單位和項目建設單位人員參加。 2、試驗用壓力計量裝置應符合下列要求:a)試驗用壓力計應在校驗的有效期內,其量程應為被測最大壓力的(1.5~2)倍。彈簧壓力表的精度不應低于0...
了解更多
07-26
2023
給水管道系統的壓力測試要求
1、給水管道的壓力測試應在管道沖洗合格后進行,試驗壓力應高于設計壓力的1.5倍,且不得小于0.6Mpa,水泵房內市政主管道出水口處要有過濾器;各個水泵出水口有不銹鋼主管道的,務必要有DN50以上的排污閥門,并且閥門口向下(防止市政管網內的沉淀物和黃色銹水以及與不銹鋼管道系統連接的鑄鋼鐵質配件內的鐵渣鐵屑進入不銹鋼管網內,造成不銹鋼點腐蝕)。打壓時務必通知當地經銷商和售后人員到達現場配合工作;試壓完...
了解更多
07-24
2023
管道系統沖洗的要求和注意事項
管道在搬運及施工過程中因切割、裝配、搬運及其它專業交叉施工引入的雜質如金屬雜物、切割粉末、砂漿、混凝土塊、木屑、磚塊等,因此有必要對管道進行沖洗處理。沖洗的方案如下: 1、管道試壓和清洗的水源必須取用市政生活飲用水,水質應符合GB5749《生活飲用水衛生標準》,不能采用成分不明的水輸送打壓(污染嚴重的江、河、湖水、地下水、蓄水池存放的自來水)。2、確定注水位置和排水位置,關閉與沖洗無關的...
了解更多
07-22
2023
薄壁不銹鋼管雙卡壓管件安裝步驟及注意事項
一、準備工具及材料,檢查管件和管材的規格是否匹配,工具是否為配套不銹鋼管工具。二、管材切割,不銹鋼截取應采用無顯著升溫的切割方式,斷管最好采用機械方法斷管,不可采用砂輪切割機等方式切割斷管,常用專用工具有割刀、斷管器、鋸弓等。切割斷面應與管材垂直,并去除端面內外毛刺,管端如因切割變形,應先對管端進行整圓處理。三、插入連接,1)在插入管件之前,要在管材上做深度的的標記線,防止沒有插到位卡壓;2)徹底...
了解更多
07-21
2023
雙卡壓在搬運與存放時應注意哪些
6.1、在搬運過程中不得劇烈碰撞、拋摔滾拖,避免不銹鋼管材(件)在搬運過程中損壞,影響正常使用。 6.2、不銹鋼卡壓式管件和薄壁不銹鋼管應包裝貯存在無腐蝕氣體的干燥和干凈的環境內,避免雜亂堆放和與其他物件混放(如鋼筋、角鐵等),不得踩踏,用不含氯離子成分的麻布袋或塑料袋遮蓋保護。存放不當會導致材料產生腐蝕,6.3、管件存放時避免陽光直射,不得在有灰塵、沙粒的室內保管,否則會影響密封圈使用...
了解更多
07-15
2023
雙卡壓式連接安裝時應參照哪些標準
GB/T19228.1《不銹鋼卡壓式管件》 GB/T19228.2《不銹鋼卡壓式管件連接用薄壁不銹鋼管》GB/T19228.3《不銹鋼卡壓式管件組件O形橡膠密封圈》 GB/T12771《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》CECS153《建筑給水薄壁不銹鋼管道工程技術規程》CECS277《建筑給水排水薄壁不銹鋼管連接技術規程》GB/T29038《薄壁不銹鋼管道技術規范》GB50242《建...
了解更多
07-13
2023
什么是雙卡壓式連接和覆塑薄壁不銹鋼管
①覆塑薄壁不銹鋼管:外壁有塑料包覆層的薄壁不銹鋼管。 ②雙卡壓式連接:充分利用了金屬材料的自身有效剛性,在管材和管件的連接處,兩端均用卡鉗壓接,實現了固定,壓縮成兩個六角形,全面抱死,從而大大提高了其抗拉拔能力和抗旋轉能力。雙卡壓式管道采用了先進的O型密封圈壓縮比原理,在U型槽內的O型密封圈被壓縮后,發揮了其長效的彈性,從而實現了連接部位的永久性密封。
了解更多
07-07
2023
HDPE 管道系統常規的安裝、存放注意事項
1、排水塑料管須按GB50242《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》設計要求及位置裝設伸縮節。 2、支架(管卡)固定螺絲的規格國標M8.M10長度依實際固定的需要選配。支架(管卡)位置應準確,安裝要平直,DN160以上(含)應用鋼制支架(管卡),鋼質支架外應覆有橡膠保護套。 3、管道線的鋪設應橫平豎直原則,管卡/吊卡間距符合規定,支/托架強度是否足夠。4、禁用PVC膠水(...
了解更多
07-04
2023
HDPE產品溝槽式連接密封圈、壓環的檢查、安裝及注意事項
①檢查密封圈有無破損,缺料,表面應干凈清潔。不可沙粒、雜物附著。②檢查管材、管件的端口及外觀,應無劃傷、破損等影響使用功能的缺陷。③檢查壓環的外觀,表面有無裂紋,破損,清除壓環槽內表面的異物以防止在刺破密封圈。④檢查完后將密封圈先完全套入管材或管件任何一端口,再將要連接的管材(或管件)的對應口對齊后將密封圈推至兩端口中間位置,放入壓環,檢查密封圈位置是否自然地落在壓環槽的槽中以及壓環是否扣在兩端溝...
了解更多
06-19
2023
HDPE 管材及管件安裝前培訓、檢查、安裝及注意事項
1、安裝前的培訓①HDPE管材溝槽使用專制溝槽機進行管的切割及溝槽刮制,由于溝槽質量、尺寸及管材/件安裝直接影響產品使用,所以安裝人員上崗前必須要進行操作培訓,經培訓合格后才能上崗。 ②HDPE管材實壁管可用于室內污水、廢水、雨水系統,HDPE雙壁中空超靜音排水管材只能用于室內污水、廢水系統,不得用于有承壓要求的雨水系統中。HDPE雙壁中空超靜音排水管道連接系統依據GB50242《建筑給...
了解更多
06-17
2023
HDPE 溝槽機使用及操作步驟
(8)按所需長度,每端增加5mm切割管材(用于溝槽端部損耗);(9)確保斷電的情況下檢查溝槽設備,選擇和需溝槽管材相對應的夾片;(10)拔出裝有刀片的旋轉裝置,旋轉調節至管材相對應的規格(設備上裝有標尺,如選擇的是Dn110,則相對應的溝槽深度自動調節為2.5mm,無需調節刀片);(11)將管材固定在夾片上,對位的刀片應接近管材外徑及端部;(12)按下啟動按鈕(ON綠色鍵);(13)緩慢旋轉手輪(...
了解更多
06-12
2023